每一个PROFIBUS总线连接器都带有终端电阻,终端电阻放置在PROFIBUS总线的两端,通过站点向终端电阻供电使之生效。
在一条PROFIBUS总线上,位于总线中间的站点掉电,从电路连接上不会影响整个网络的通信功能,如果停掉总线两端的任一站点,这将失去终端电阻的作用,整个通讯网络中断。
因此,如果你断掉第四个变频器,但由于两端的终端电阻仍然存在,所以前三个都使用正常,如果你把第四个变频器总线去掉,并把第三个变频器的总线接头打到OFF,就是去掉了末端的终端电阻,导致整个通讯网络中断。
闲置的变频器无论是否组态,如果总线接头在中间并OFF,是不会影响整个网络通讯。
中继器不需要组态。
如果在PROFIBUS总线的两端加入有源终端电阻,这样可以避免整个网络的瘫痪。