发布于 2010-10-12 14:50:29
1楼
如果是增量的测量系统你可以有两种方法来重新定义零点:第一,在MD34100中设定数值,并用此数值来表示当前的坐标值。第二,在MD34080中设定数值使测量系统找到零脉冲后继续运动此数值停止,停止的位置为坐标零点。
绝对测量系统可以采用第一种方法,这其中你得掌握绝对测量系统重设坐标的步骤。MD34200及MD34210设为零后重启系统,系统启动后MD34100设定你要的数值,34210设为1后按复位键,接着在回参考点方式下按轴移动方向键,搞定。