你可以一个一个的检测:
1:先用5611下载程序到西门子的触摸屏里,手头没有屏的话下载到200PLC里也可以(用5611的PPI)。可以下的话就证明你的5611卡是好的。
2:用西门子的232转MPI的下载线下载程序到300PLC里,可以下就证明300的MPI口是好的。
都是好的了,只要你的通讯率,地址都没问题就可以通上了。
我和师傅刚搞了个项目是这样的:300PLC站地址为3,它的DP口和工控机走的是PROFIBUS总线方式,就是通过5611卡连接的。它的MPI口和西门子的触摸屏走的就是MPI的方式,二者互不影响。通讯速度很快的。
你在网上找下WINCC和PLC的连接方式。