回复:这个干扰如何产生的?

万泉河

  • 帖子

    10900
  • 精华

    132
  • 被关注

    1008

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-12 20:47:18

16楼

应该还是配线不标准引入干扰导致。
我认为楼主心中对的接地和走线的标准理解不够。
所以导致个人判断标准降低。

这么说吧,如果变频器应用连这个干扰都解决不了,那咱还用啥子变压器。全世界的变频器也不用生产了。


quote:以下是引用夜在2010-10-05 13:34:05的发言:
总是有这样的人,不是为帮别人,而是变样灌水。1L那些资料我早就有了,不用麻烦您。我干肯定,问题绝对没看,一看主题就复制粘贴了。
我上面说的很清楚,接地做的应该没问题。信号线也没跟变频线一块走。经过实验,发现是变频器的干扰。用了能想到的办法,还是没发解决。
因为是脉冲干扰,瞬间来、瞬间去。我用了软件滤波,目前来看,效果还不错。