质量流量计SITRANS F C MASS 6000的数字脉冲输出已经设置,但是为什么管道有流量的时候流量计的脉冲没有输出

1375

5

2010-10-13 09:25:28

没有脉冲输出可能有以下几个原因:
原因1:流量是反的,但是脉冲输出设置为单向。
这种情况可以按照下列方式解决:
(1)改变传感器的安装方向;
(2)通过菜单修改流量方向 (MASS6000 menu -> basic settings -> flow direction…)
(3)通过菜单将脉冲输出的方向设置为双向 (MASS6000 menu -> output -> digital output…)

原因2:脉冲输出宽度过窄。
连接设备无法检测到该脉冲,需要增大脉冲宽度 (MASS6000 menu -> output -> digital output…)

原因3:输出负载过低。
在有源模式下(无外部电源供电),输出电流最大为30mA,最小负载阻抗为800欧姆。
检查负载阻抗 (MASS6000 menu -> service mode -> digital output…)
强制输出高电平,测量端子57和58之间的电压,如果该电压高于22V,那么负载阻抗满足要求;
质量流量计SITRANS F C MASS 6000的数字脉冲输出已经设置,但是为什么管道有流量的时候流量计的脉冲没有输出 已锁定