回复:电机的额定转速

runtime

  • 帖子

    718
  • 精华

    27
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-13 11:58:35

13楼

quote:以下是引用小皮在2010-10-12 09:45:40的发言:
你的电枢电阻是多少,自动测定的弱磁点电压p108,弱磁转速p109是多少。用电压减去IR压降就是电势,算出来的额定电势应该比电机电压低5%左右,应该等于p108,空载额定转速时电压就约等于额定电势。这几个数如果有差别较大据需要看下参数是否有问题,电机励磁是否正确,电机有问题否。


小皮大侠,弱磁点参数应该是118和119,你肯定是笔误!呵呵!
自动弱磁优化后,一定要看这两个值,118是基速下的EMF(基本等于电机额定电压,稍低一点,小皮大侠说的正确),119是基速值(基速/最高转速*100%)。一般情况下,弱磁后要必须检查这两个数!
如果两台电机一样,但是600rpm下电压不同,你就要看看励磁了,出停机满励磁看看和电机铭牌是否一样,如果有大差别,说明励磁反馈不准,可以观察停机停掉励磁后的35,如果有数,建议做P051=22,再出停机励磁,检验实际励磁电流和铭牌的差距,修改102直到相同!这样你的励磁就正确了!