发布于 2010-10-13 15:00:56

23楼

这是一个非常棘手的问题,我也曾运到这种情况,系统运行一段时间就通讯故障,复位后开有正常。至于中端电阻是使用有源还是无源,要看你的系统情况。如果你的34个分站是紧密相关的,比如一台故障影响整个系统,那用无源的没有问题。如果一个分站故障不影响全局,最好用有源的,这样可以对某台设备单独断电维修。
至于你的故障,除了BUS总线良好的屏蔽层接地外,多数是因为DP插头内接线不实造成,还有一种可能就是你的DP插头上的终端电阻时通时断,接触不好。
解决办法:1,整个系统BUS总线彻底检查,DP插头重接,终端电阻在OFF与ON位置重新拨一下,如果还不行,就要把34个分站上的插头从变频器上都摘下,BUS总线一端红绿线短接,用万用表量另一端,由于接线因素这时电阻应有40-50欧(理论为0),如果很大,说明里面DP上某个终端电阻可能投入或接触不好,就要一个一个检查,同时测量着另一端的阻值,这样可查出某个DP插头问题。(终端电阻值正常位220欧姆)