对于logo!24(含所有型号)来讲,是阻性负载还是感性负载:是由固态继电器输入端的阻抗类型决定的!与固态继电器所控制的负载是阻性还是感性无关。
固态继电器驱动控制电路输入端的输入阻抗特性,可以说是阻性。
您所控制的是电磁阀还是电动阀,无论是哪一种,其实际应用中的开关频率不可能达到每秒钟10次!
固态继电器的控制输入信号一般是直流电压信号,通过驱动电路控制固态继电器内部的可控硅的导通与关断,来控制交流高电压、大电流负载。如果被控对象是高电压、大电流的直流负载时:固态继电器控制的是整流桥整流前的交流部分。
固态继电器的直流控制输入信号常用的有两种类型:一种是模拟电压信号(如:DC0~10V),这类固态继电器为调压型(控制可控硅的导通角)。另一类是数字型(如:0V或10V),这类固态继电器为开关型。
特别提示:固态继电器控制输入信号的频次(率)或模拟电压值,与被控对象负载电源的频率是两个不同的概念!!!
疑惑:什么用途的阀每秒钟要达到开/关10次?阀的机械部分能满足要求吗?!