罗茨风机管道输送用气量计算

已锁定

潘炯

  • 帖子

    1230
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-01-19

黄金 黄金 如何晋级?

罗茨风机管道输送用气量计算

1759

2

2010-10-13 20:53:52

我做了个罗茨风机管道输送用气量计算,即将管道内工况气流换算成标况气流,再每秒累加作为总的罗茨风机标况输送用气量。
LD SM0.0
A 给料运行:I0.3
LPS
MOVR 主压:VD75, VD4000
AENO
+R 101.0, VD4000
AENO
MOVR VD4000, VD4004
*R 主流:VD25, VD4004
LRD
MOVR 辅压:VD15, VD4008
AENO
+R 101.0, VD4008
AENO
MOVR VD4008, VD4012
*R 辅流:VD35, VD4012
LRD
MOVR VD4004, VD4016
AENO
+R VD4012, VD4016
AENO
MOVR 273.0, VD4020
+R 温度:VD95, VD4020
LRD
MOVR VD4016, VD4024
AENO
/R VD4020, VD4024
AENO
MOVR VD4024, VD4028
/R 3.6, VD4028
LRD
MOVR VD4028, VD4032
*R 0.002696, VD4032
LPP
A 风机运行:I0.1
A SM0.5
EU
+R VD4032, VD4036
大家看看我这样做空气流量累计可行吗?