回复:PLC的STOP/RUN黄灯闪烁是什么原因?

花雨声

  • 帖子

    204
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-13 21:49:25

9楼

quote:以下是引用福利在2010-10-12 22:30:41的发言:
将模式开关打到MRES并保持直到STOP 灯保持常亮(约九秒),并在其后两秒内迅速开关,使其返回到STOP 再迅速按回到MRES位置,此时,STOP 灯快速闪烁,表示正在格式化。保持开关在MRES位置,直到STOP 灯常亮,格式化完成。


同意他说的,黄灯闪烁有两种:如果是以0.5S的频率在闪烁则是CPU在执行自检(一般是在CPU刚通电之后),如果CPU是以1S闪烁,则是内存请求格式化。对于300的CPU在出现这样的情况下无法试下软件来格式化(因为CPU没有启动的话无法来实现监测)对于400的CPU可以手动也可以用软件来实现内存格式化
在一段时间我喜欢一段音乐, 听一段音乐我怀念一段时光