quote:以下是引用阿康!在2004-07-06 19:38:31的发言:
对,kdrjl由于小弟知识有限还有一个问题想请kdrjl:
用5V的供电,接1K的上拉电阻(欧姆龙提供的参考接法),是否能算出灌电流是5mA?
那么,照此推断,15V的供电是不是就应接3K的电阻喃?
阿康还真的“打破沙锅问到底”了?你说得没错,可以这样估算。这里是在忽略了输出管压降、电源电压误差和线路中的损耗。
问题的关键不在这,而在于5mA的灌电流太小了。能工作吗?能工作但是不好。为什么?因为传感器给的灌电流指标是40mA(好像是),而你却让他工作在额定值的1/8,我认为太小了。和人一样,输出功率管要是“吃不饱”,总在“饥饿”状态,能没事情吗?我的经验,无论是几伏供电,灌电流应该设计在50%的额定指标,是比较可靠的。既不会烧坏输出管,也保证信号的强度、和稳定性。灌电流太小,信号会受干扰,灌电流太大,输出功率管的负担太重。不是特殊情况,尽量减轻其负担。我建议,供电电源最好也采用15V供电。