quote:以下是引用kdrjl在2010-10-10 19:57:32的发言:
这个题目挺好,因为正是看了这个题目的讨论,也巧了,刚好前两天我就在调试的现场遇到这个了。F011,^_^,当他们看完故障表以后,都沮丧的认为变频器坏了。而我却笑了,^_^,“不可能!新变频器不可能坏了!”我很坚定地说。于是告诉他们把P100=4改成P100=3,真的正常运行了。我窃喜,结论是编码器信号干扰....
太有意思了。经常在论坛里混,有很多好处呦。
在维护中的确遇到好多这样的问题呀。第一次过流时,曲线速度有波动,我们都怀疑CUVC有问题,更换CUVC后,速度曲线很平滑呀,但是第二次还是报过流呀,速度曲线还很平滑,这次我们就懵了。^@^ .....
这里再补充一下,如果是主传动点,P100=3 会造成电机温度很高的。