楼上的方案用于显示可以,用于测量不够稳妥。仅有一套双室平衡容器用于测量,出现虚假水位怎么办?平衡容器锈掉或者堵塞怎么办?
还有很多人提到用电接点水位计,不知道有几位是实际使用过,还是听说或者看见过?目前我经历的项目中使用电接点水位计的效果不好。仪表本身非常容易损坏,且精度不高,需要的接线挺多,麻烦。感觉很OUT。
另外,对于锅炉汽包设置的仪表数量好像有一些国标类的规定,是不是应该按照锅炉的蒸发量来选择仪表类型和数量呢?
个人感觉使用磁翻板液位计(里面带浮筒的那种)可能效果还可以,未来可以探讨、试用一下。不知道和丁丁大侠说的是不是同一种产品?