quote:以下是引用干到老学到老在2010-10-13 20:51:14的发言:
谢谢大家,小皮大侠不是笔误,是用心良苦,太感谢了。电机的相关参数是p101=660,p110=0.015,p111=0.33,p118=656,p119=73.4。p078.001=680
电机没有问题,励磁也没有问题,我可以减小p119的数值,使电枢电压升高一点吗?
如果你想让电机的电枢电压升高,可以修改P101和P115,然后重新进行弱磁优化,单纯修改P119我觉得可能效果不理想!注意看G165页,n_f-w_star=P119*EMF_set/P118。
但是我觉得你还是需要确定励磁电流和电机铭牌数据,检查励磁电流的问题,如果电机参数都没有问题,正常优化后,就不存在弱磁点不正确的问题!