回复:编码器转的快了,不能记数,转的慢了记数正常,这是为什么HDEF0, 9

welfare1987

  • 帖子

    763
  • 精华

    3
  • 被关注

    25

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-08-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-14 22:43:41

2楼

S7-200各型号PLC的高速计数器最高频率分别为:
CPU 221 4路30KHz 2路20KHz
CPU 222 4路30KHz 2路20KHz
CPU 224 6路30KHz 4路20KHz
CPU 224XP 4路30 kHz 2路200 kHz /3路20 kHz 1路100 kHz
CPU 226 6路30KHz 4路20KHz
不知你是怎么连接的,编码器的频率最大为多少?