quote:以下是引用泥巴NIBA在2010-10-09 18:33:15的发言:
我的西门子55KW的变频器过电压问题已经解决了,我将变压器分接开关调了一档,电压降到400V ,通电试运行,工作正常。到现在已经运行了7个小时 ,没有出现F0002报警现象。

是否需要改变变压器的分压接头,要看具体情况。电力规范就是在额定电压+10%的位置。这是为了远端压降不低于-10%。
但对于车间变压器,如果车间内最远端得设备距离不是很远,则+10%就可能太高了,可以降低输出电压。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?