回复:PLC224如何通过485接口,连接电子天平的232接口并读取数据

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-15 10:21:09

4楼

对于232设备做多站轮询比较麻烦,因为没有站地址。但可以采用继电器对通讯进行切换,当与第一个站通讯时,使用常闭触点,与第二个站通讯时使用常开触点,同时要使用一个DO去控制继电器。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。