回复:5.5KW与3KW风机配多大热保

潘炯

  • 帖子

    1230
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-01-19

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-10-15 12:12:33

15楼

电机额定电流经验计算:220V电机每千瓦按5A工作电流计算,380V电机每千瓦按2A工作电流计算
热继电器整定电流按(1.0—1.05)倍额定电流选择,然后热继电器整定电流都有个范围可调,你只要选你算出来的整定电流刚好在整定电流调整范围居中的热继电器即可。
逆水行舟,不进则退