已经调试通了!谢谢各位大师的指点,现在将调试过程做简单描述,
用笔记本模拟
modbus主站,调试程序使用的是
modbus调试精灵,很多网站都有下载,通讯线使用的是9针串口线,一端接224XP的port0口,线出来后找出3脚和8脚,连接到485/232转换器上,我用的转换器是研华的7520,7520出来后通过另一根串口线接PC机COM口,
下载编好的从站程序(我调用的西门子标准从站库),在调试机器上运行
modbus调试精灵,选择好串口,简单设置一下,在读取口填写1,数量也是1,实际上读取的就是40001定义好的224XP的存储器空间了,我定义的是vb1000,读写都没有问题!!