回复:直流电机励磁问题

runtime

  • 帖子

    719
  • 精华

    27
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-16 09:52:51

2楼

70控制励磁是恒电流控制,只要进线电压不低,能够出到额定励磁就是可以的!从你的现象分析,你大概是改装的装置,励磁电流不稳定的原因在于反馈的分流器,可能出现干扰或者偏差,建议经常观察R035,尤其在停机的时候(没有励磁),如果r035还有值而且偏大(>1%),就需要进行p051=22,来进行偏差调整,当然你做电流环优化也是可以的,不过51=22还是非常方便的!