回复:质量流量计SITRANS F C MASS 6000的数字脉冲输出已经设置,但是为什么管道有流量的时候流量计的脉冲没有输出

陈修奎

  • 帖子

    243
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2007-10-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-16 12:17:14

3楼

默认的是不是双向的呢?
qq:836564802/13291091108
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。