PLC实际没有输出,但监控时能看到输出

4286

16

2010-10-16 20:33:46

我编了个程序在子程序里有一段程序:
网络1
LD I0.4 //盒盖
O Q1.2 //合盖输出
AN I1.5 //合盖限位
= Q1.2 //合盖输出
网络2
LD I1.5
= Q1.1 //销伸出
网络3
LD Q1.1
TON T35,200
网络4
LD T 35
AN Q1.0 //侧缸进输出
AN Q0.7 //主缸进输出
AN Q0.6 //侧门开输出
A SM0.5
= Q0.3 //动作指示闪烁
网络5
LD I0.5 //侧缸前进
O Q1.0
AN I0.3 //设定压力
= Q1.0 //侧缸进输出
网络6
LD I0.6 //主缸前进
O Q0.7
AN I1.4 //主缸前进限位
= Q0.7 //主缸进输出
网络…
我在调试监控时发现网络5不能自锁,若一直给输入信号也能看到Q1.0为1但PLC实际Q1.0灯不亮无输出。我强制了下Q1.0灯亮说明这个输出点是好的,其余的网络都试了没问题。我把网络4中SM0.5去掉不让闪烁还不行。
希望前辈能指点下错误所在(思考了两天还不行).