回复:70变频器四电机共轴硬连接,其中一台不同步

sinker1985

  • 帖子

    19
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-16 21:48:09

3楼

找到问题原因了。是U相的电流传感器(ABB叫它current senor)有问题,精度不行了。
功能图里V相电流未参与电流环反馈,将其和U相互换一下就好了。不知V相电流传感器用来干什么的?