以前用ABB的变频器ModbusRTU做从机通讯时,有做过这样的。
当时就是把变频器的2秒的滴答累计时间映射到5317上,每次通讯时都读取5317的值+偏移量后写回到5316上去。当通讯中断后,5316的值就会一直保持不变,形成了长时间的5317的值比5316的值大。
有了这个条件后,就可以用1403继电器的9功能(低于监控值1,设3201为监视5316,设3202为监视5317)输出,且设置1408/1409为60/5秒后输出/复位。
即当通讯中断60秒后,继电器3输出,用它的常闭触点去联动断开变频器定义为3003外部故障1的端子,实现变频器紧急停机。当通讯恢复5秒后1403复位,外部故障取消。
虽然能实现,但是也存在缺陷....