有个小项目PLC是226 CN 带了四个EM231两个EM232外加一个EM277
16个模拟量输入4个模拟量输出,程序内部有6路PID外加4台变频器的USS控制
现在的问题是一开始打算用300系列的,可是招标价格太低就换成200的了
我总感觉226处理这些数据扫描时间会很长,用回300的又有点不甘心。
现在这套控制系统自己本身是不放在现场的用MPI和现场的proface3000的屏进行通信控制,我在考虑是否把一些PLC的数据处理工作转移到屏上来进行。
因为这个屏的功能还算强悍该有的都有,什么PID啊模拟量转换啊和PLC差不多
当然这些都是通过脚本实现的
现在我就是不知道这个屏和226比较,哪一个在处理数据上更强悍一点?用屏来做呢,也都能做出来,还比226的组态方便,问题是226那面还有个277,厂家还要接入DCS,226里面程序太少也不行,DCS是另一个厂家做的,我还要给他们地址表,所以,这么一想还不能在屏里面做处理,大家给点意见,该怎么做?是做到屏里好还是做到PLC里好啊?