回复:请教!S7200和仪表通讯为什么采用RCV指令读不到数据,而字符中断能收到

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4271
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-10-18 14:25:58

2楼

用字符中断的方式固然挺好,可以做到“实时”响应,但是太耗资源,而且通讯速率不能快(因为中断响应是有时间的)。

楼主使用RCV指令是如何使用的? 要想快速响应应该是使用XMT发送,然后XMT发送完成中断程序内调用RCV接收。 我想楼主是否是在主程序(或者一般调用性的子程序)内调用RCV了?这样子的话,RCV就会受扫描周期的影响,当你的扫描周期过大,而且从站响应过快, 从站发送数据过来的时候你的程序还没有扫描到RCV了,这个时候错误就产生了……

所以,现在一般的串口设备(比如变频器,温控器等)都会有一个参数:响应延迟。 就是该设备接收到指令后延迟一段时间再响应,这样就可以避免你上位PLC受扫描周期影响而接收不到信息了。 当然,对于S7-200来讲,因为有发送完成中断和接收完成中断,只要用好了就不会有问题。 而新出的S7-1200由于没有发送完成中断,所以特别要注意这个细节……
I can do it
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33276条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。