回复:关于EEPROM_Direct的问题请教

1s123

  • 帖子

    893
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2010-06-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-18 16:35:42

4楼

犯了个错误,不好意思,232MS的扫描周期是掉电在上电后产生的,正常的使能数据保存也都在20ms左右,至于是每个扫描周期写入几个字节就没法观察了,恰了秒表存储个1200个需要16秒左右的时间,写EEPROM确实比较的长。
楼上说的都是对的。还有几万次的擦写EEPROM是对每个地址区吧,像我这样连续地址的擦写算作一次吧,是有点担心会不会写坏EEPROM。
评论