1、H型液位传感器 概述
H系列液深变送器,简称变送器(俗称传感器、探头等),是一种检测液体深度的专用产品。采用金箔隔离膜片。具有抗腐蚀,灵敏度高,长期稳定性好,可靠程度高,抗雷击能力强。

2、H型液位传感器 型号系列


型号 内装式
H1-0.5
H1-1
H1-5
H1-10
H1-20
H1-40
H1-70
H1-100

外装式
H2-0.5
H2-1
H2-5
H2-10
H2-20
H2-40
H2-70
H2-100

量程(m)
0.50
1.00
5.00
10.00
20.00
40.00
70.00
100.00

检测范围(m)
0~0.50
0~1.00
0~5.00
0~10.00
0~20.00
0~40.00
0~70.00
0~99.99


注:
①内装式H1系列产品中间线的标准长度L=量程+1(米),不够长度时,须特别标注,
标注方式:“H1-量程-中间线长度(米)”,比如“H1-5-10”表示内装式、5米量程、10米中间线。
②防爆型在型号后标注B,举例:H1-5B-10。

3.H型液位传感器 选型原则
①根据被检测水箱(池)的满水深度,选择合适的量程。
②根据现场安装条件,选用相应的结构形式。
H1-…型:内装式结构,包含一定长度的中间线、安装法兰、接线盒,通用性强。
H2-…型:外装式结构,包含接线盒,安装、接线、维护特别方便,比如高位水箱、水塔,可以直接在排污管道上开孔安装,另外,对于水温度≥85℃的热水系统,该型号可隔离高温影响。
注意事项:
a只能使用扳手夹持丝口处的螺母紧固。
b当水温>85℃时,按最大超高温度△t℃,应保证导压管总长度≥25·△t(㎜),以便散热隔温。

4.H型液位传感器 安装要领
安装变送器时,应使变送器尽可能远离进、出水口,减少水流动时对检测精度的影响。另外,严禁接线盒中进水,或有疑露。
①当中间线长度>水箱(池、井)底至液位显控仪距离时:卸去接线盒和法兰,将中间线直接接入液位显控仪中。
②当中间线长度>水箱(池、井)底至顶距离、<至液位显控仪距离时:1.在水箱(池)的上方预设带标准法兰(DN50 PN10)的连接管口。2.变送器穿过连接管口,伸入水箱(池、井)中,将变送器直接沉入水底,并将变送器的接线盒固定在连接管口的标准法兰上。3.从接线盒中连接二芯屏蔽线(RVVP2×1.5)到液位显控仪中。
③如果中间线长度<水箱(池、井)底至顶距离,但是,检测精度要求不是很高时:可以采用严格的防水密封,连接二芯屏蔽线(RVVP2×1.5)到液位显控仪中(因为该方式将会封闭中间线中的导气管,影响检测精度)。
④如果在污水池中,严禁将变送器直接沉入水底,防止淤泥堵塞变送器的传感孔:可设置固定变送器的固定架,并将变送器固定在固定架上。