请教大侠:
我最近在弄S7200的
modbus通讯问题,发现个怪问题。首先我下载了从站
modbus程序,运行在PORT 0口,如下:
Network 1 // 网络标题
LD SM0.1
CALL SBR3, 1, 2, 9600, 0, 0, 128, 16, 100, &VB1000, M10.1, MB11
Network 2
LD SM0.0
CALL SBR1, M10.2, MB12
运行后,通过MODCAN32软件检测没有问题,可以读取相关数据。
但是我想通过输入开关量点使能这个程序就是不行,比如用I1.5来使能,如下:
Network 1
LD SM0.1
A I1.5
CALL MBUS_INIT:SBR3, 1, 2, 9600, 0, 0, 128, 16, 100, &VB1000, M10.1, MB11
Network 2
LD SM0.0
A I1.5
CALL MBUS_SLAVE:SBR1, M10.2, MB12
这样下载下去后,
modbus就无法实现,PORT0仍然为PPI协议模式,另外我通过使能更改MODE的值,0和1的模式,也无法在运行的时候实现协议之间的自由切换,不知哪位仁兄能解疑?谢谢