回复:MM440端子模式和BOP面板控制模式切换问题

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-20 13:29:35

6楼

quote:以下是引用电动车变频在2010-10-18 15:26:34的发言:
现使用一台MM440 7.5kW的变频器,直流538V供电,设定为端子5控制起停,6设定为固定频率(50Hz),设定完成后运转正常,当改为BOP面板模式控制后,启动正常,然后点反转切换,也能切换,切换到反转时面板显示-50(Hz),切换完成后改换到端子模式,此时面板显示-50Hz,电机反转,请问有没有遇到过类似情况的高手,除了复位重设参数外,有没有其他解决方法,谢谢了!

按照楼主的说法,设置步骤应该是这样的:
1、复位工厂设置
2、P0702=15
P1000=3
P1002=50
5号端子启动,6号端子选择频率,5、6--9接通,正传,50Hz。
3、将P0700=1 注意:这时I/O端子的参数会发生变化,(如:P0701=0,P0702=0,等等)这时将P0702重新设成‘15’,6号端子接通选择频率‘50Hz,按面板上的启动键,正传,50Hz。按面板上的反转健,反转,50Hz。
4、将P0700=2 注意:这时P0701重新=1,P0702重新=12。将P0702重新设成’15‘,端子启动、同时选择频率,正传,50Hz。
以上实验,并没有你说的现象发生,不知还有那些步骤和你不同?
需要说明的是:如果你果真是这样切换的话,建议你使用’P0719‘这个参数切换,这样,I/O端子的参数就不会跟着变了,你可以试一试。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。