机床是台湾快捷AV128, 840D Shopmill。
机床参数28050=100 定义了100个R变量。
我想扩到200,请问该改哪些参数?注意什么?
MD18118=9
已经定义的文件有如下
DEF.DIR\GUD5.DEF
DEF.DIR\GUD6.DEF
DEF.DIR\GUD7.DEF
DEF.DIR\GUD7_CMA.DEF
DEF.DIR\GUD7_ISO.DEF
DEF.DIR\GUD7_JS.DEF
DEF.DIR\GUD7_MC.DEF
DEF.DIR\GUD7_SC.DEF
DEF.DIR\GUD7_SM.DEF
DEF.DIR\SMAC.DEF
DEF.DIR\SMAC_CMA.DEF
DEF.DIR\SMAC_SC.DEF
DEF.DIR\SMAC_SM.DEF
DEF.DIR\UGUD.DEF
里面没有GUD8,我准备定义个GUD8文件,文件格式仔细检查过了,结尾使用M30,M17都无法激活文件。报警号是
1518
14000
14001
定义文件内容定义50个全局实型变量,17个整型变量。
DEF NCK REAL BL[50]
DEF NCK INT OPTION[17]
是不是内存空间不够了? 请问这个问题怎么处理。
机床相关参数如下,不知道该修改哪些了。
18082 :MN MM NUM TOOL=40
18086 :MN MM NUM MAGAZINE LOCATION=35
18100 :MN MM NUM CUTTING EDGES IN TOA=80
18118 :MN MM NUM GUD MODULES=9
18120 :MN MM NUM GUD NAMES NUK=200
18130 :MN MM NUM GUD NAME CHAN=250
18140 :MN MM NUM GUD NAMES NCK=10
18150 :MN MM GUD VALUES MEM=50
18160 :MN MM NUM USER MACROS=30
18170 :MN MM NUM MAX FUNC NAMES=180
18180 :MN MM NUM MAX FUNC PARAM =2000
18210 MN MM USER MEM DYNAMIC=55582
18230 MN MM USER MEM BUFFERED=4096
18270 MN MM NUM SUBDIR PER DIR =30
18280 MN MM USER FILES PER DIR=400
18310 MN MM NUM DIR IN FILESYSTEM =30
18320 MN MM NUM FILE IN FILESYSTEM=500
19250 ON USER MEM BUFFERED=10
19270 ON PLC USER MEM SIZE=6
10350 FASTIO DIG NUM INPUT=2
10360 FASTIO DIG NUM OUTPUT=2
28150 MM NUM VDIVAR ELEMENTS =0
28080 MM NUM USER FRAMES =17
28050 MM NUM USER FRAMES =100
28040 MM LUD VALUES MEM =230
28020 MM NUM LUD NAME TOTAL =800
28010 MM NUM REORG LUD MODULES=20
28000 MM RORG LOG FILE MEM=75
27880 MC PART COUNTER=H301
27860 MC PROCESS TIMER MODE=H73
迷茫中,请高手赐教。