要是在调试中,使用P0719是比较方便的。P0719是CDS(命令数据组)的总开关。它的好处是不会改变已经设置过的原来参数。
注意:P0700虽然表面上是去改变命令源,但实际上,是一个为方便用户设置的一个“快捷键”;当你改变它时,它会自动改变一系列的BiCo互联。(看看手册上P0700参数下面的说明甲知道了。)
常用的切换实际上应该使用P0810,用一个不用的端子来置一置零,就可以选择两个不同的参数组(一个用BOP;一个用端子)。