quote:以下是引用好人一生在2010-10-20 18:22:50的发言:
不论T41还是T42计时时间到,由于Q1.0或Q1.2常闭点是断开的,所以无法再次计时,同时也就无法再次接通回路了。其实程序中T41、T42常闭点已经对输出结果实现了互锁,没必要再对输出互锁了。
我个人觉得楼上说的正好相反 Q1.2 和Q1.0互锁是对的 不过T41和T42的两个常闭触点的互锁是多余的 不如你直接去掉串在回路中的两个时间继电器的常闭触点,那样就看起来好懂了 所要实现的功能也能正常实现