回复:高速计数器计数有可能失败吗?

xzhe

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-07-09 10:32:22

0楼

各位好,本人最近出差处理了这个问题,刚回来,看见各位的回复,万分感谢。顺便把这次故障的解决告诉大家。通过现场检查,的确是外部采样出了问题。第一,编码器安装在电机转子轴上,由于电机过热,通过转子轴传递到编码器上的热量太大,造成计数失败。第二,由于屏蔽电缆接触不良,也造成计数失败。更换了电动机和电缆,问题应迎刃而解。谢谢各位对我极大的帮助。真诚的感谢!另外,在这次处理事故中,我曾和北京西门子公司的技术人员联系过,我询问他们关于224plc中的高速计数器的说明中有这样一句话:时钟(时钟精度)25度时,2分钟/月;0度~ 55度时,7分钟/月。(该说明出自s7-200可编程控制器系统手册,03/2000/版本02 第A-13页上)这个精度能否影响高速计数器?他们一直没有给我答复。我请问各位,这能影响高速计数器的计数精度吗?我个人认为,如果高速计数器的计数、中断和复位如果和时间没有关联,应该不会影响计数精度的,各位意下如何?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33288条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。