profibus不再数据交换状态
重点检查profibus总线连接情况(特别是各个端子上的小开关OFF/ON,两头ON,中间OFF)
检查P72/48接口模块上的PROFIBUS设置 看是否设置为9(机床上只有一块时)
如果排除线的问题 那就应注意下控制卡和插在上面的接口卡的小灯显示情况
系统开机,如果控制板上的小灯在系统刚启动起来时变绿,接口卡上显示红灯,那么很有可能是接口卡的问题。
建议:这种故障发生多与外部条件有关 ,楼主需多注意外部情况。