有这样一套系统欧姆龙CJ1M CPU21 + PRM21与西门子MASTER DRIVE CBP进行DP通讯,使用CX-PROFIBUS进行配置,主站选择PRM21 、站地址1,从站选择MASTER DRIVE CBP、站地址2,然后在从站中配置通讯报文4PKW / 4+4+2PZD,然后在主站中的SLAVE AREA标签内可以看到为从站分配的输入输出地址,默认的输入为CIO3300-3313,输出为CIO3200-3213。完成配置并保存,点击下载配置,显示下载成功。然后在西门子MC 中设置通讯字及站地址。下载PLC程序并运行,显示通讯成功。现在的情况是:我能在PLC中监控到从MC驱动器读回来的状态字CIO3304和编码器实际位置值CIO3305+CIO3306,但是我写的控制字CIO3204,和速度值CIO3205+CIO3206,却在MC驱动器里监控不到,也就是说没有写过去。检查了数遍配置都没有问题,为什么只能读不能写,百思不得其解.望高手解答!多谢多谢!