急!工程西门子S7-200PLC的CF/DAG灯亮 工程急死拉

已锁定

紫晨

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2009-07-01

普通 普通 如何晋级?

急!工程西门子S7-200PLC的CF/DAG灯亮 工程急死拉

1763

5

2010-10-21 22:22:05

奇怪的问题. CPU226CN 带 EM223 EM221 上了程序 运行的好好的. 结果 断电半个小时之后上电. .PLC的CF/DAG灯亮

自动打到STOP状态. 开关一直是打到RUN. 查看PLC 信息代码 是 007 致命的错误 强制数据永久的存储区错误. 我也清除了内存.上电复位. 还是不行 重上程序 只要不停电 就是好好的...断电 5分钟之后 就是...PLC的CF/DAG灯亮 A奇怪啊... 急啊..这个工程 200个I/O点吧

查看 PLC代码 007 意识是: 007 永久存储器上强制数据校验 和错误 有点不理解...

查资料:永久存储器-- 非易失性存储器,用来储存程序块、数据块、系统块、强制值、组态为掉电保
存的M存储器和在用户程序的控制下写入的指定

那位 好新人 帮忙啊... 急啊 这个工程..I/0点数 也有200点吧 重写程序来不急拉...
试着清除PLC里面所以的东西,然后重新下载程序;

2.检查硬件连接是否完好


这些我都做过拉... 断电半个小时了 又出现上面的故障拉..