发布于 2010-10-21 23:01:16
2楼
^_^,这是低级问题呀?我觉得问题很高级地说。
1.变频器采用V/F控制,最高运行频率设定可以很高.到600Hz没问题,只要电机允许就行。一般的电机只运行运行在100Hz以下;
2.P0342这个参数,如果不是加入了惯性补偿,就没用。如果系统对惯性补偿功能没有使能。那这个参数没用。惯性补偿好像是P1296,这个参数工程翁设置为0.是禁止的。
3.如果电机限幅值太小,维持不住张力,那应该被“拖着跑”,而不是“来回转”。限幅控制也好,转矩控制也好,MM440的转速不能太低了。否则应该加编码器反馈。也就是P1300=21/23。即VC控制。
我是你的朋友