回复:请教低级问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36994
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-21 23:01:16

2楼

^_^,这是低级问题呀?我觉得问题很高级地说。
1.变频器采用V/F控制,最高运行频率设定可以很高.到600Hz没问题,只要电机允许就行。一般的电机只运行运行在100Hz以下;
2.P0342这个参数,如果不是加入了惯性补偿,就没用。如果系统对惯性补偿功能没有使能。那这个参数没用。惯性补偿好像是P1296,这个参数工程翁设置为0.是禁止的。
3.如果电机限幅值太小,维持不住张力,那应该被“拖着跑”,而不是“来回转”。限幅控制也好,转矩控制也好,MM440的转速不能太低了。否则应该加编码器反馈。也就是P1300=21/23。即VC控制。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。