回复:840D初次上电,PCU与NC/PLC无法通讯

yhwh_2002

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-12-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-21 23:49:39

11楼

非常感谢大家!问题暂时得到解决。说下过程跟大家分享下。
前面的现象就不赘述了,后来我将标准块导入PLC,并call fc19,后MCP灯不闪了,说明总线上肯定没有问题。然后又将电脑连到NCU的X101口上,用Step 7监控总线上的地址,发现只有0,6,13三个地址,完全找不到PCU。再进PCU的windows环境,在里面同样利用set PC/PG检查总线,做硬件检测的时候就有报错,所以最后怀疑这个PCU坏了,更换了一个新的PCU,问题得到解决。