回复:今天在做高速计数实验时,不知哪里出了问题?

walty

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    451
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2010-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-10-22 09:21:08

12楼

quote:以下是引用美好的人生在2010-10-21 20:20:48的发言:
今天无意发现了问题的所在,用手摸电机时被电了一下,用万用表测了一下,电机外壳对地高达200V。后把霍尔和电机做了绝缘,一切正常了。
没有把PLC给烧了。看来PLC的输入要加光耦隔离了。
你的意思是说,短路,漏电了???
I am a freshman for plc!could you help me?