请教大家一下,我设计思路是:对A部分进行加热,首先对其加热到120度,然后自动转到下一程序,对其加热到195度,然后停止,如果温度降低到160到185度之间时,自动转到另一程序,让其继续加热到195度,然后停止,这样加热三次,然后完全停止。
现在的问题是计数器达到预设值后,温度降低到160到185度之间,依然会再次启动加热,为什么不能完全停止?
麻烦大家指导一下,谢谢!

TITLE=程序注释
Network 1
LD SM0.0
ITD AIW0, VD0
AENO
DTR VD0, VD4
AENO
MOVR VD4, VD8
AENO
*R 13.0, VD8
AENO
/R 800.0, VD8
AENO
-R 20.0, VD8
Network 2
LDR>= VD8, 120.0
EU
= Q0.0
Network 3
LDR>= VD8, 195.0
EU
= Q0.1
Network 4 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.0
O Q0.3
AN I0.1
AN Q0.0
= Q0.3
Network 5
LD I0.2
O Q0.0
O Q0.4
AN I0.3
AN I0.4
AN Q0.1
AN Q0.6
= Q0.4
Network 6
LDR>= VD8, 160.0
AR<= VD8, 185.0
EU
= Q0.5
Network 7
LD I0.4
LD Q0.5
AN Q0.4
OLD
O Q0.6
AN I0.2
AN I0.5
AN Q0.1
AN Q0.4
= Q0.6
Network 8
LD Q0.6
EU
= Q0.7
Network 9
LD Q0.7
LD I0.6
CTU C1, 3
Network 10
LD C1
END