2楼

RS485传输的是差分信号,但发送、和接收器和地之间存在着共模电压,放送器的地和接收器地之间也存在着电位差,短距离时这个电位差不明显,而长距离是由于分布电容的关系,高频时的浪涌电压很高。并且线缆长了,干扰点也多了。这时就会超出发送器或接收器能承受的共模电压限值,从而导致信号不正常。
所以RS485通讯还是要把5V地信号接起来。