2楼

看了下,参数P2280的说明,如果系统容易遭受突然跳变的反馈信号,一般情况下应该将比例项P设定为很小的数值(0.5),同时积分项I应设定得较快,才能得到的优化控制特性。照这样说,应该同时减小P值和I值。
只是搞不明白,为什么反馈的变化会引起F0002。我仔细观察了输出频率的变化,也就在3-4Hz,不至于引起过电压啊。