回复:如何用440变频器快速启动电机

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-10-22 14:52:47

3楼

关于变频器的快速启动问题,我已近在多处的问题贴(包括《找答案》)发表自己的看法了。
电机“快速启动”的条件是什么?是动力和传动系转动惯量以及负载阻力的对比与平衡。其实就是普通物理学中的受力分析。如果想快,要么加大电机的功率,要么减轻负载的阻力或转动惯量。
一个特定的系统,它的驱动功率、轴系转动惯量、负载阻力已经定死了,它的最大加速度也就定死了,想超越只能改变驱动力与负载的对比。否则是不可能的。
举例,对于你个人,不是专业的运动员,让你跑百米9S的成绩,就是拼命也实现不了,只能是借助其他的外力才能实现。传动系统也是一样。你要想有2s启动时间,他已经达到加速极限了,那就肯定是实现不了2s的启动时间。
怎么判别他是不是在启动的时候发足力了呢?很简单,在启动过程,监控电机的输入电流(变频器的输出),是不是达到了电机的允许的最大值了,如果是,那就是极限加速了,如果否,说明变频器还有能力发力,提高启动时间。
你的问题是如何的?可以自检一下就知道了。
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3145条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。