改大P2293 默认1秒
P2293 PID 限幅值的斜坡上升/下降时
设定PID 输出最大的斜坡曲线斜率
当投入 PID 功能时输出限幅值由0 沿斜坡曲线上升到P2291 PID 输出上限和下降到P2292 PID 输出下限设定的
限幅值所需的时间这一限幅功能用于防止变频器起动时PID 的输出出现大的跳变一旦达到限幅值PID 控制器的输出
也同时受到限制
这里的斜坡时间在发出运行 RUN 命令时起作用
说明
如果发出OFF1 或OFF3 停车命令变频器的输出频率将按P1121 OFF1 斜坡下降时间或P1135 OFF3 斜坡下降时间
设定的斜坡曲线下降.