昨日我公司一400系统突然失控,前两次时启动某一过程控制,CPU爆发故障前面板灯全部同频率闪动,无储存卡CPU在复位重新上电后,只能在指示灯全部闪烁前寻找适当时机立即下载程序方能启动系统,如时机不当CPU与MPI或CP的链路全部损坏,CPU处于死循环的指示灯闪烁状态,成为永久不可访问点,后更换一块固件版本较高的CPU,将CPU替换后,出现系统数据无法装载的故障,因硬件组态系统可识别新CPU,故按原程序组态并下载方可使用。按新固件版本重新组态主机架可下载,加入DP总线系统即无法下载,STEP7系统提示无法装载SDB2000,请诸位高手对此现象予以技术支持。