主回路加ups是不现实的。

但是我感觉励磁电源、控制电源、主回路接触器供电电源加ups成本并不很高。因为不需要大容量蓄电池,维持时间按1分钟计足矣,只是逆变电流大一些。

在启动加速段,断电没什么大不了吧
制动停车段,断电会造成无法回馈。很多烧硅都是在这个阶段产生的。

我以前处理过一个小钢厂的驱动器,由于主变容量小,车间其他大负载启动时造成瞬时电压跌落,经常爆快熔,装置也爆过。后来将主接触器线圈用自藕变升压供电就ok了。