2楼

功能上虽然你能够这么做,但逻辑上是错误的。背景数据块规则上它是归属于定义它的FB,你非得越俎代庖去干扰正常的处理逻辑,应用中有可能无所谓,也可能会导致错误的结果,尤其是FB的out类型参数对应的DB单元只能由FB定义,否则逻辑就乱了。
FB里IN型参数的初始赋值在FB外赋值是正常的。