我碰到过类似的情况:
1、车间有4块CPU用以太网连接到局域网(一块400,三块300)。
2、4块CPU都可以在本地电脑(控制室内,以太网连接)正常操作。
3、其中3块在办公室电脑上可以监控、上传、下载等操作。
4、有1块只能监控、下载,不能上传整个项目,但可以在项目Online后,用拷贝的方式将在线程序考到离线。
5、用PLC---->Edit Ethernet Node...查看只能看到2个CPU(可以正常操作的)。