quote:以下是引用水星上的来客在2010-10-23 11:44:13的发言:
月雨风云 :
通过编码器来做张力检测吗?我不是很明白.
如果用变频器在矢量控制模式下,通过PLC侧扭矩输出来实现张力控制,是否还要同时输出速度限制信号呢?
光电编码器是检测实际转速的,与你计算的理论转速比较,然后做一定量的补偿。
设定扭矩与设定张力控制的原理是一样的。但是,都是变化的。无论是给定扭矩还是给定张力都应逐渐减小。带子所受的张力与锥度成正向关系。
很多资料上有这个公式的。
你说的速度限幅应该是防飞车吧。可以用电流限幅,也可以用转矩来限幅。。。